사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
울진 4호기 주발전기 보호신호 동작에 의한 발전기 정지
- 조회 : 2673
- 등록일 : 2004.04.09
- 사건명
울진 4호기 주발전기 보호신호 동작에 의한 발전기 정지
- 해당원전
한울 4호기
- 발생일시
2004-04-09
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로 : 100%,발전기 : 1045MWe
- 상황
울진 4호기 전출력 정상운전중 주발전기 보호신호 동작으로 발전기가 정지되고 원자로 출력 급감발 계통이 동작되어 원자로 출력은 39%로 감발됨
- 원인
주발전기 계기용변압기(PT) 1차측 휴즈 소손
- 소내·외 방사능 누출여부
없 음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
없 음
- 기타 참고사항
- 소속 및 직위
울진2발전소 안전부장
- 성명
황 덕 철
- 연락처
054-785-2217
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134